Iniciado por
GonstanTine
Holas a todos...quisiera saber si alguien me puede ayudar con respecto al tema de UNIDAD DE EMERGENCIA de Hospitales..con que areas cuenta reglamentos etc..y si alguien me puede facilitar algun plano seria muy amabla gracias...

Hello....

.....de nuevo en acción.....Creo te refieres a Urgencias.....corrigeme si me equivoco......Espero que no sea tarde...

...Hay te va el dato..

.....las areas de emergencias..(Urgencias), son considerados servicios criticos, por sus carateristicas a nivel de atención.
Programa arquitectonico.
1-Sala de espera......................................... Area apx. 1.00 m2 por persona.
W.c Publicos con especificaciones para discapacitados W.c Hombres,W.c Mujeres apx
undidad sanitaria por cada 14 Pérsonas. en sala de espera.
2- Consultorios de atención prioritaria. Area apx. 12 m2 con W.C Y Llavamanos.
3-Consultorios de valoración..........................Area apx. 12m2 con w.c. y lavamanos.
4- Sala de reanimación..................................Area Min....20 m2. con lavabo de manos.
5- Sala de procedimientos con exclusa y lavabo de manos........ Area min. 24 m2.
6- Sala de Yesos.........................................Area apx...12 m2. Con W.c.
7- Sala de observación:...............................area min.60 M2.... Para 10 Camas con
puesto de enfermeras zona de trabajo limpio y zona de trabajo limpio W.c Enfermeras,
W.c con ducha para hombres. W.c con ducha para mujeres.
8- Sala de emergencias odontologicas..............Area Min....22m2 Con W.c.
9- Farmacia.......................................... ........Area minima 20 m2
10- Descanso medicos y Enfermeras., baños y vestier. Area... 35 m2.apx...Segun N° de profesionales.
11- area de servicios con poceta de aseo, deposito temporal de residuos separados por tipo de residuo.
12- Oficina coordinación con W.C. Area Apx....12 m2
13- area de admisiones y recepción .....Apx.....12 m2.
14-Deposito de insumos .....................Apx......5 m2.
15-Deposito de equipos.......................Apx......5 m2.
Observaciones: en caso de plantearse emergencias pediatricas el programa debe ser independiente al de adultos.(item--1 a 8.)
Los pasillos deben tener un ancho minimo de 1.8 m.
Anchos de puertas: ( sin marcos.)
salas de reanimación, procedimientos y observación... ancho minimo de 1.50.
Consultorios...................................... ...................ancho minimo de 1.10.
Baños............................................. ....................Ancho min..........1.00
El programa arquitectonico definitivo debe ser dimensionado con base a las estadisticas de accidentalidad y su el perimetro de cobertura.
La normativa existente es muy limitada puesto es recomendable registre por los parametros internacionales.
Si tienes al gun diseño preliminar publicalo para poderte dar sugerencias.
Espero que esta información te sea util. ..la información que te envio corresponde a los espacios y dimensiones aplicadas en Colombia para... Hospitales de III. Nivel.

espero sus comentarios.
.
-------------------------------------------------------------------------------------
.
UPS....

.... Veo que llegue tarde por 3 o 4 años .......je....je...

......pero si alguien nesecita información o assoria sobre el tema no mas pregunte....

Marcadores